Rookkanaal buren erg warm bij stoken houtkachel
Citaat van Mike8135 op 14 maart 2011, 07:42Wij hebben een houtkachel, die aangesloten is op het bestaande rookkanaal.
Dit betreft een gemetseld rookkanaal van 20x20cm
Het werkt allemaal prima, goede trek etc.
Het probleem wat zich nu voordoet is dat de muren van het rookkanaal bij de buren erg warm worden.Wij vragen ons af of dit kwaad kan. Zo ja, hoe kunnen we dit het beste oplossen.
Wij hebben een houtkachel, die aangesloten is op het bestaande rookkanaal.
Dit betreft een gemetseld rookkanaal van 20x20cm
Het werkt allemaal prima, goede trek etc.
Het probleem wat zich nu voordoet is dat de muren van het rookkanaal bij de buren erg warm worden.
Wij vragen ons af of dit kwaad kan. Zo ja, hoe kunnen we dit het beste oplossen.
Citaat van kachelman op 21 maart 2011, 10:43wat voor merk/type kachel staat er onder de kachelpijp?
kan ook zijn dat het rendement vrij laag is en dat je gewoon je kanaal warm stookt ipv de kamer.
wat voor merk/type kachel staat er onder de kachelpijp?
kan ook zijn dat het rendement vrij laag is en dat je gewoon je kanaal warm stookt ipv de kamer.
Citaat van Mike8135 op 21 maart 2011, 13:07wat voor merk/type kachel staat er onder de kachelpijp?
kan ook zijn dat het rendement vrij laag is en dat je gewoon je kanaal warm stookt ipv de kamer.Het merk is ons niet bekend...
kan ook zijn dat het rendement vrij laag is en dat je gewoon je kanaal warm stookt ipv de kamer.
Het merk is ons niet bekend...
Citaat van kachelman op 21 maart 2011, 16:11probeer eens een schoorsteen thermometer 30cm boven de kachel.
als deze vol uitslaat naar to hot raad ik aan eens naar een andere kachel te kijken of een trekonderbreker te plaatsen.
probeer eens een schoorsteen thermometer 30cm boven de kachel.
als deze vol uitslaat naar to hot raad ik aan eens naar een andere kachel te kijken of een trekonderbreker te plaatsen.
Citaat van Mike8135 op 27 maart 2011, 19:04probeer eens een schoorsteen thermometer 30cm boven de kachel.
als deze vol uitslaat naar to hot raad ik aan eens naar een andere kachel te kijken of een trekonderbreker te plaatsen.Er is een bedrijf langsgeweest. Zij raden aan om een buis te plaatsen en daar vermiculiet om heen te storten.
Zij vragen €1600 voor deze ingreep. Ik denk dat het gaat om een meter of 7. Het lijkt mij vrij prijzig.Hebben jullie hier een idee bij?
als deze vol uitslaat naar to hot raad ik aan eens naar een andere kachel te kijken of een trekonderbreker te plaatsen.
Er is een bedrijf langsgeweest. Zij raden aan om een buis te plaatsen en daar vermiculiet om heen te storten.
Zij vragen €1600 voor deze ingreep. Ik denk dat het gaat om een meter of 7. Het lijkt mij vrij prijzig.
Hebben jullie hier een idee bij?
Citaat van kachelman op 9 april 2011, 12:47vraag een schoorsteenveger die lid is van het aspb dan is het goed.
prijs hangt puur af van de moeilijkheid,past alles zo is het in een ochtendje gemaakt,dus qua manuren een uurtje of 4
vraag een schoorsteenveger die lid is van het aspb dan is het goed.
prijs hangt puur af van de moeilijkheid,past alles zo is het in een ochtendje gemaakt,dus qua manuren een uurtje of 4
Citaat van boukat op 20 juni 2011, 20:39Ik heb een vergelijkbare situatie, alleen dan is mijn rookkanaal 12 meter.
Is een flexibele buis van 15 cm (voorschrift van mijn houtkachel) een goede oplossing?
Ik heb een vergelijkbare situatie, alleen dan is mijn rookkanaal 12 meter.
Is een flexibele buis van 15 cm (voorschrift van mijn houtkachel) een goede oplossing?
Citaat van kachelman op 25 juli 2011, 09:17door een flexibele rookgasafvoerbuis te plaatsen en deze af te storten met vermiculite wordt er wel een hoop warmte tegen gehouden.
dus de vraag of het werkt om de buitenkant van uw rookkanaal koeler te houden kan ik een ja op antwoorden.
door een flexibele rookgasafvoerbuis te plaatsen en deze af te storten met vermiculite wordt er wel een hoop warmte tegen gehouden.
dus de vraag of het werkt om de buitenkant van uw rookkanaal koeler te houden kan ik een ja op antwoorden.