Dag joop
De minimale afstand openhaard ten opzichte van muur staat in de voorschriften die je bij je openhaard hebt gekregen.
Om het goed brandwerend af te werken kun een plaat promatect gebruiken zo zit altijd aan de veilige kant.
- Kachel forum
- → Bekijken Profiel : Posts : installatie
Community Stats
- Groep: Members
- Posts: 7
- Profiel Hits: 1436
- Leden titel: Beginner
- Leeftijd: 45 jaar oud
- Verjaardag: Mei 14, 1979
-
Gender
Male
-
Location
Dedemsvaart
0
Neutral
User Tools
Vrienden
installatie heeft nog geen vrienden toegevoegd
Laatste bezoekers
Posts die ik gedaan heb
In topic: De muur wordt heet.
26 May 2011 - 08:07 PM
In topic: Verloop 150 --> 125
26 May 2011 - 07:18 PM
Dag Arjan
Rookkanalen moeten zoveel mogelijk een vertikaal verloop hebben. Bij noodzakelijke verslepingen dient U bij voorkeur max 2x een versleping met 30gr. bochten (dus 4 bochten) te gebruiken en indien dit niet mogelijk is max 1x een versleping van 45gr. (dus 2 bochten). De binnendiameter van het kanaal mag nooit kleiner zijn dan de aansluitmaat van het stooktoestel en moet minimaal 3 meter lang zijn gemeten vanaf het toestel. Let op bij de montage dat het kanaal, ivm condensvorming, afwaterend gemonteerd wordt
Dit zijn de voorschriften.
Rookkanalen moeten zoveel mogelijk een vertikaal verloop hebben. Bij noodzakelijke verslepingen dient U bij voorkeur max 2x een versleping met 30gr. bochten (dus 4 bochten) te gebruiken en indien dit niet mogelijk is max 1x een versleping van 45gr. (dus 2 bochten). De binnendiameter van het kanaal mag nooit kleiner zijn dan de aansluitmaat van het stooktoestel en moet minimaal 3 meter lang zijn gemeten vanaf het toestel. Let op bij de montage dat het kanaal, ivm condensvorming, afwaterend gemonteerd wordt
Dit zijn de voorschriften.
In topic: er valt rommel door het rookanaal
02 February 2011 - 07:09 PM
Dag Robert
Kapot springen van asbest- cement rookkanalen.
Een gewone asbest- cement buis is niet geschikt als rookkanaal voor een open
haard. Door de hoge temperaturen kan de buis na verloop van tijd kapot
springen. Alleen asbest- cement buis die door TNO onder open haard condities
is getest en goedgekeurd kan in een rookkanaal worden toegepast.
En betreft de bochten
Verslepen van een rookkanaal.
Verslepingen met een hoek groter dan 30° ten opzichte van de verticaal zijn
niet toegestaan. Hierdoor kunnen namelijk de volgend nare gevolgen
ontstaan:
- slechtere trek door grotere weerstand in het rookkanaal,
- bij scherpe bochten sterke vervuiling van de pijp tot zelfs vernauwingen en verstoppingen toe,
- vegen van het rookkanaal vanaf het dak is niet mogelijk. Ook met een
stalen borstel op flexibele stoken zijn de scherpe hoeken niet schoon te
krijgen.
Dit zijn de regels voor aanleggen haarden.
Kapot springen van asbest- cement rookkanalen.
Een gewone asbest- cement buis is niet geschikt als rookkanaal voor een open
haard. Door de hoge temperaturen kan de buis na verloop van tijd kapot
springen. Alleen asbest- cement buis die door TNO onder open haard condities
is getest en goedgekeurd kan in een rookkanaal worden toegepast.
En betreft de bochten
Verslepen van een rookkanaal.
Verslepingen met een hoek groter dan 30° ten opzichte van de verticaal zijn
niet toegestaan. Hierdoor kunnen namelijk de volgend nare gevolgen
ontstaan:
- slechtere trek door grotere weerstand in het rookkanaal,
- bij scherpe bochten sterke vervuiling van de pijp tot zelfs vernauwingen en verstoppingen toe,
- vegen van het rookkanaal vanaf het dak is niet mogelijk. Ook met een
stalen borstel op flexibele stoken zijn de scherpe hoeken niet schoon te
krijgen.
Dit zijn de regels voor aanleggen haarden.
In topic: probleem
02 February 2011 - 06:54 PM
Dag Hendrik
Dat je een koude vloer krijgt kan komen omdat de cv-ketel thermostaat in de zelfde ruimte hangt als de haard.
Dat is simpel op te lossen kamerthermostaat in een andere ruimte plaatsen. Zo blijft de cv-ketel branden als er warmte vraag is.
Of met een draadloze kamerthermostaat gaan werken.
Dat je een koude vloer krijgt kan komen omdat de cv-ketel thermostaat in de zelfde ruimte hangt als de haard.
Dat is simpel op te lossen kamerthermostaat in een andere ruimte plaatsen. Zo blijft de cv-ketel branden als er warmte vraag is.
Of met een draadloze kamerthermostaat gaan werken.
In topic: Vloerverwarming, gas bijverwarming nodig
08 January 2011 - 07:19 PM
Goedendag Arjan
Waar woon je misschien kan ik bij u langskomen om de situatie te bekijken.
Waar woon je misschien kan ik bij u langskomen om de situatie te bekijken.