beste kachelman,mijn man en ik hebben heel vaak het probleem dat als er flink wat wind staat de rook uit de houtkachel komt ipv wegtrekt.
Nu durven wij de houtkachel niet meer te stoken,is ier iets aan te doen?

sanne.


pelletkachel

#2 Kachel forum

Kachel forum

    Administrator

  • Root Admin
  • PipPipPip
  • 1500 posts
  • Gender:Male

Posted 18 May 2010 - 12:00 PM

Hallo Sanne,

Waarschijnlijk hebben jullie te maken met valwind in de schoorsteen,dit kan opgelost worden door de schoorsteen boven de nok uit te laten steken of hier een zogenoemde aspiromatic op de schoorsteen te plaatsen.
Zodoende kunt u weer normaal stoken met de houtkachel zonder dat de rook naar binnen slaat.


mvg de kachelman
Sponsor van het kachelforum Euron kachels kijk voor pelletkachels op pelletkachels of op Dielle pelletkachel

#3 Zicron

Zicron

    Beginner

  • Members
  • Pip
  • 5 posts

Posted 02 June 2010 - 10:37 AM

Nogal een prijzige oplossing.
Kan het niet zo zijn dat U te "nat" hout stookt?
Dit heeft naast een terugslag in uw woning nog veel meer nadelen.
Dit kan zelfs lijden tot een schoorsteenbrand!

#4 Kachel forum

Kachel forum

    Administrator

  • Root Admin
  • PipPipPip
  • 1500 posts
  • Gender:Male

Posted 02 June 2010 - 02:34 PM

droog hout is ook zeker een factor,maar daar gaan we eerst niet van uit aangezien het enkel met hogere windkrachten gebeurd en anders niet.
Sponsor van het kachelforum Euron kachels kijk voor pelletkachels op pelletkachels of op Dielle pelletkachel

#5 Gastbezoeker-Roy Bakker_*

Gastbezoeker-Roy Bakker_*
  • Guests

Posted 15 December 2010 - 06:23 PM

Beste Kachelman,

Als mijn rookkanaal te koud is slaat de rook via mijn kachel de kamer in. Dit is de ene keer erger als de andere keer.
De kackel is nu 6 jaar oud.
Ik heb hier sinds kort veel last van.
Moet er een nieuwe afdichting op? Of is het iets anders?

Mvg. Roy

#6 Kachel forum

Kachel forum

    Administrator

  • Root Admin
  • PipPipPip
  • 1500 posts
  • Gender:Male

Posted 18 December 2010 - 01:01 PM

even eerst een beetje papier aansteken zodat het kanaal iets warmte heeft,daarna gewoon de kachel stoken.
elke kachel is van nature lek aangezien de aanvoerlucht ergens vandaan moet komen,het kan natuurlijk wel zo zijn dat je kachelkoortjes lek zijn.
Sponsor van het kachelforum Euron kachels kijk voor pelletkachels op pelletkachels of op Dielle pelletkachel

#7 Gastbezoeker-Guest_Rob K_*_*

Gastbezoeker-Guest_Rob K_*_*
  • Guests

Posted 19 December 2010 - 10:14 PM

Het kan ook zo zijn dat de lucht toevoer van uit de ruimte waar de kachel in staat niet voldoende is. Het kan dus ook trekken in die ruimte maar dan de verkeerde kant op. Bij mij heb ik dit probleem opgelost door dicht bij de kachel een secundaire lucht toevoer te maken dmv een gat in de muur met een paar roosters.

Groet Rob