Helaas krijgen wij vaker de vraag of een rookkanaal afgeschermd moet worden ivm brand.
Het omkokeren, ombouwen van het rookkanaal is ten alle tijden verplicht zoals ook beschreven in het bouwbesluit.
Rookkanalen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat bij een schoorsteenbrand
geen grotere temperatuurstijging dan 75 graden Celsius boven de
omgevingstemperatuur aan de buitenzijde van de constructie kan optreden.
Dit is b.v. te bereiken door het dubbelwandige geïsoleerde metalen
rookkanaal over de volle hoogte (ook bij vloerdoorvoeringen) te ommetselen
met kalzandsteen of gasbetonblokken, of te omkokeren met een
gelijkwaardige brandwerende plaatconstructie. Tussen de ommetseling of
omkokering en het rookkanaal moet een luchtspouw van tenminste 50
millimeter zijn
bron:Brandweer zwijndrecht
Omkokering Rookkanaal
Started by Kachel forum, Mar 29 2013 09:11 AM
No replies to this topic
#1
Posted 29 March 2013 - 09:11 AM